24V +230V i samme rør?

Spurt 7:09 - 17.10.2011 av JanErik|Siste svar 14:30 - 18.10.2011 av Hansen

JanErik

hei,
Er det lov, når en legger PN 5x2,5mm2 i rør, og ha 2 ledere på 24V og 2 ledere på 230V?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 7:12 - 17.10.2011
Ja, se avsnitt 521.7 i NEK 400:2010.

JanErik

Postet 7:15 - 17.10.2011
TAKK

Hansen

Postet 21:22 - 17.10.2011
Oppklar noe for meg her.

400V og 230V er ikke tillatt å blande ettersom jeg har lært på normkurs.
Det gjelder i tavler såvel som koblingsbokser.
Og ihvertfall ikke tillatt i samme kabel.

Hvorfor er da 24V og 230V tillatt på samme kabel?

Det er mulig jeg har tolket dette helt feil.

Forumleder

Postet 12:27 - 18.10.2011
Etter NEK 400:2010 er det som sagt tillatt å ha flere kurser i samme kabel (og med ulike spenninger, avsnitt 521.7).

Det er også tilatt å ha flere kurser i en koblingsboks (avsnitt 521.8.2). Nesten hele side 173 i NEK 400:2010 er ny (en strek til venstre i marg).

Avsnitt 521.9.1 er også interessant: Bevegelige kabler kan nyttes for fast installasjon

Hansen

Postet 14:30 - 18.10.2011
Javell. Takk for oppklaring. :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.