Hei. Jeg skal legge opp en ny kurs til 3-fas oppvaskmaskin. Vernet og kabelen som er lagt fram er 25 A og 4mm. Problemet er at jeg ikke finner noen 25A trefas stikk? Finner bare 16A og 32A. Er det 32A stikk man skal bruke når sikringen er 25 A?

Takker for svar

Roy Petter
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Installat

Postet 20:22 - 12.3.2015
Bruk 32A.

Mont

Postet 18:32 - 16.3.2015
Enig.

32A forteller bare hva kontakten maksimalt er normert for.
Du kan sikre den med hva som helst under 32A.

Jens Kr. Kirkeb

Postet 11:52 - 18.3.2015
Jeg er enig i anbefaling om å bruke 32A rundstift men det finnes 25A 3-fase stikk:
http://www.elektroimportoren.no/stikkontakt-3x25-jord-polarhvit-7022/1536671/Product.html?Event=searchlist