25A på 4mm2 åpent

Spurt 20:27 - 19.12.2014 av trine|Siste svar 8:54 - 21.12.2014 av Elektro

trine

Hei. Kan man bruke 25A C jordfeilautomat på 4mm2 når den ligger åpent forlagt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 20:51 - 19.12.2014
Det avhenger av omgivelsestemp + kabellengde og kortslutningsytelse på anlegget.... utløsetiden må ikke overskride hva kabelen tåler.

En må bruke f.eks Eurotester

Elektro

Postet 8:54 - 21.12.2014
Hei!

Angående overbelastning.
Hvis installasjonen er utenfor hva som kan defineres som bolig må du ta hensyn til 533.2 som omhandler største vern ved små kabeltversnitt. ihht 533.2 kan du benytte 25A ved 4mm2 åpent, men du må benytte 6mm2 ved skjult forlegning.

I hva som kan defineres som boliginstallasjon gjelder bolignormen (del 823) Hvis du ser på 823.533.2 så kan du se at 533.2 ikke gjelder lengre for boliginstallasjoner. Derfor må du bare ta hensyn til 823.433.1 Krav 1 og Krav 2.