25A sikring til 4mm2

Spurt 22:04 - 18.2.2008 av Mont|Siste svar 16:56 - 22.2.2008 av 1,13-1,45

Mont

Ser jeg kanskje kommet opp i et problem. Har trekt 4 mm2 til en koketopp. Ser i ettertid at den trekker 5900W. Planen var å bruke 20 A. Ser ut i fra forskriftene at strømføringsevnen til 4 mm2 to leder (regnes jord som leder?) i A1 blir 26 A. Kan jeg da bruke 25A sikring til 4m2?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

l

Postet 22:37 - 18.2.2008
- Du kan IKKE bruke 4mm2 til 25 skring når du har brukt forleggning A1/A2

NEK 400:2006 533.2

- Nei, jord regnes ikke som en leder når du ser i tabell 52A

- Vil tro det går greit uannsett. Ofte så har komfyrer mer effekt enn en 25A flatstikk

Franz

Postet 18:45 - 19.2.2008
Jeg har en komfyr som har en samlet effekt på 9200W (40A). Den har jeg på en 16A kurs. Det går godt, da samtidighetsfaktoren er lav.

Irene

Postet 22:11 - 20.2.2008
ja dette går vel helt til man kommer til julaften og mor i huset skal lage julemiddag?

L

Postet 0:34 - 21.2.2008
I norge har man ett annet forbrukermønster for elektrisk energi enn det som er vanlig i andre land. mens man ellers i europa for en stor del har kortvarig effektuttak, vil mange av forbrukerkursene hos oss trekke full strøm i deler av vinterhalvåret:dette har i seinere tid vist seg at både kabler og utstyr kan få betydelig problemer med varmgang, selv om kretsen tilsynelatende har korrekt overbelastningsbeskyttelse.

Forklaringen på dette kan være at et overbelasningsvern ikke gir beskyttelse mot strømmer som er mellom vernets merkestrøm og største prøvestrøm.


Eks en 25 A overbelastningsvern skal aldri løse ut ved 25 A,og en 25 A B-automat må faktisk belastes med 25*1,45= 36,25 A i en time for å garantere utkobling.
For generelle stikkkontaktkurser eller andre kurser med uspes og vareerende belastning betyr dette at installasjonen
til stadighet belastes kan utsettes for overbelastning uten at overbelastningsvernet løser ut.

det vi ser er at dersom strømtrekket på en kurs er høyere enn vernets merkestrøm, men samtidig ikke overstiger i2, vil installasjonen ikke ha overbelsatnigsbeskyttelse selv om kravene i 433.1 er tilfredstillt.

Det er stortsett generelle kurser til lys og stikkontakter vi har dårlige kontroll med størrelsen på belastningstrømmen. Derfor stiller avsnitt 533.2 i NEK 400 absolutte krav til maksimalverdien på overbelastningsvernet for pvc isolerte kretser med tversnitt til og med 4mm2.



Men vil vel si at burde gå , du kan vel dokmentere dette i dokumentasjonen din at du regner med at kunden ikke bruker alle samtidig. Hvis ikke det ikke er hos en kokk :-)
forumleder har sikkert ett godt svar på dette.

Forumleder

Postet 7:53 - 21.2.2008
I NEK 400:2006 533.2 står det:
- 20 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK 400-5-52, tabell 52A-1;

? 25 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, tabell 52A-1.

Husk at norm kravene er absolutte minimumskrav. Det å ha muligheten til å maksbelaste ledere eller kabler til stadighet vil kunne gi deg et dårlig overbelastet anlegg. Jeg anbefaler ikke det. Her burde dere trekke opp med 6mm i stedet om du skal bruke 25A.

Franz

Postet 17:55 - 21.2.2008
Har laget mang en julemiddag og nyttårsmiddag på komfyren uten problemer.

Er klar over at det ikke er ideelt, men det går. Alle plater står jo ikke på fullt til en hver tid og dermed lav samtidighetsfaktor. Feks 0,5. Da er man nede på 20A i belastning.

En automat tåler 1,45 ganger overbelastning 1 en time før den løser ut. Det vil si: 16A x 1,45 = 23,2A.

Skulle absolutt hatt en 20A, og kanskje en 25A, men det går fint med 16A.

1,13-1,45

Postet 16:56 - 22.2.2008
en B automat skal kunne belastes konstant med maks 1,13 ganger merkestrømmen hele tiden uten å ""ryke""... Men belastes B automaten mellom 1,13 og 1,45 ganger merkestrømmen, så skal automaten ryke i løpet av 1 time... Belastes automaten med over 1,45 ganger merkestrømmen så skal B automaten ryke momentant... Så en 16A B automat skal kunne tåle en konstant overbelastning på inntil maks 18,08A.. Overbelastes den med mellom 18,08A og 23,2A skal den garantert ryke før en time har gått... Så 18,1A tåler nok 16A automaten i inntil en time, men 23,2A tåler den nok bare i en kort stund... Ett anlegg skal aldri i utgangs punktet dimensjoneres for belastningsstrømmen høyere enn merkestrømmen ...(med unntak av stikkontaktkursene.. Her er det ikke lett å ha kontroll på belastningen..) ... Men en komfyrkurs er jo en ""fast"" belastning som det må tas hensyn til, for å unngå overbelastning.. Overbelastninger fører jo også til kortere levetid på både ledninger, stikkontakter, automater o.l.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.