25mm2 korrugert rør - kapasitet

Spurt 7:49 - 14.11.2014 av Bengt|Siste svar 11:21 - 17.11.2014 av Forumleder

Bengt

Hei.
Hva er kapasiteten på et 25 mm2 korrugert trekkerør med tanke på ledninger ?

På henholdsvis:
2,5 mm2
4 mm2
6 mm2
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Elektro

Postet 8:41 - 14.11.2014
Vel.. Det brukes Prefix 20mm med 3g6 til komfyr blant annet. Tipper man får inn 4g6 i denne. Da har du kanskje en pekepinn.

Forumleder

Postet 11:21 - 17.11.2014
Myndighetens intensjon er at det skal være mulig å trekke om røranlegg.

Leverandørene har sikkert en mal for akseptabelt antall ledere av de ulike tverrsnittene, for forskjellige rørdimensjoner (samt forskjell på stive rør og korrugert).