2p bryter for utvendige installasjoner

Spurt 12:18 - 22.6.2017 av Installatør P|Siste svar 13:47 - 22.6.2017 av Jr

Installatør P

På et leilighetsbygg skal det være utvendige persienner som skal tilkobles. Tenkte å ta dette fra nærmeste stikkontakt innvendig da de skal styres av fjernkontroll. Grensensnittet blir da Hirschmann-kontakt utvendig som får konstant spenning. I en ideel elsikker verden uten priskonkurranse vil man jo sette inn 2p-bryter i mellom her, men er det egentlig krav til det?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Jr

Postet 13:47 - 22.6.2017

Jeg la nylig opp dette hos en kunde (ikke priskonkurranse). Så ingen grunn til å ha noe annet enn koblingsboks m/strekkavl. mellom stikkontakt og Hirschmann-kontakt. Det er allpolig brudd i Hierchmann, skal man utføre vedlikehold på den faste elektriske installasjonen kan en benytte automaten. Nek 400 stiller krav til frakobling, det er her ivaretatt.