2polt brudd foran bevegelsesstyrt taklampe i bad?

Spurt 10:53 - 25.7.2016 av Torgils Vestad|Siste svar 16:36 - 27.7.2016 av Torgils

Torgils Vestad

Hei

Når vi benytter LED taklamper med innebygget sensor, der det ikke er mulig å bytte pære, men man må bytte hele lampa.

Kan vi da forsvare å utelate 2polt brudd foran?

- Det er ikke mulig å bytte pære

- Det er begrenset fare for at "ufaglærte" kan komme borti ledende deler

- Det er over 225cm.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 13:14 - 26.7.2016

Ja, jeg mener dere kan forsvare å utelate topolt brudd her. Viktig at dette blir tydelig dokumentert/merket, med tanke på fremtidige endringer (bytte av lampe).

EnToTre

Postet 13:16 - 26.7.2016

Og spesielt ja om det er TN.

Torgils

Postet 16:36 - 27.7.2016

Ok, takktakk :-)