2polt brudd på utelys?

Spurt 18:55 - 12.9.2013 av Trond|Siste svar 5:27 - 19.9.2013 av Forumleder

Trond

Jeg har alltid levd i den vilfarelsen at det er krav om 2-polt brudd på utelys, men så komem rne kolega som har vært på kurs å sier at det er det ikke.

Jeg har trålet NEK for å finne at dette er et krav, men uten hell :)

Har dette aldri vært ett krav?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Per Knutsen

Postet 19:35 - 12.9.2013
Se 530.1-3. Bygninger ligger i værhardt område, derfor skal utendørs utstyr ha allpolt brudd

Tor

Postet 19:53 - 12.9.2013
Takker, ser a Just Erik har en grei avklaring på dette, og et utelys må klassifiseres som område AD1 for å kunne ha 1-polt brudd. Det er det ikke så godt å få til på kysten her jeg bor :)

Installat

Postet 6:40 - 16.9.2013
Topolt brudd kan ved bruk av fotocelle ivaretas av Automatsikringen.
Ref Teknisk boligspesifikasjon.

Forumleder

Postet 6:58 - 16.9.2013
Viktig at dette fremgår av bruksanvisningen for boligens elektriske anlegg.

Bolignormen, NEK 400-8-823:2010, anbefaler å ha topolt brudd for alt belysningsutstyr i IT-installasjoner.

Torfinn S

Postet 9:52 - 18.9.2013
Er ikke hensikten at armaturet skal være spenningsløst ved bytte av lyskilder? Mange bruker jo i dag også dimmer på utelys som dermed ikke har topolet brudd. Man kan evt montere en servicebryter som skal benyttes ved pæreskift.

Forumleder

Postet 5:27 - 19.9.2013
Hensikten er helt klart som du beskriver.

Servicebryter er en god løsning, men ikke et krav.
Det er, som beskrevet av Installatør Loe, akseptert at vern må benyttes for å koble fra alle faser ved bytte av lyskilde. Men topolet bryter/servicebryter foran den enkelte lysarmatur er en bedre løsning.

Uansett må kunden informeres om viktigheten av å frakoble alle faser før bytte av lyskilde. Og dette er spesielt viktig når det er installert fotocelle og/eller bevegelsesdetektor.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.