3-fas sikiring for varmekabler

Spurt 17:34 - 15.3.2021 av AdPi|Siste svar 13:13 - 17.3.2021 av Hans Olav Arnesen

AdPi

Har 330m varmekabler som jeg skal legge på en rist , hver sløyfe kan være max 63m lang. Dvs jeg får 6 sløyfer, 5stk på 63m og 1 sløyfe på 15m. Varmekabeleffekten er 25W/m, totalt ca 8,26kW. Tenkte å legge en 3-fas 4-polt 20A sikring i tavla. Kabel blir ført til en boks som ligger nære rista og splittet til alle sløyfene så jevnt som mulig. Etter mine beregninger kan 3-fas sikringen levere P=I*rot(3)*400=13,84kW. Dette skulle fungert etter min mening, men det blir noe skjevhet i fasebelastningen , så lurer egentlig på om det kommer til å gå noe særlig strøm tilbake i N-leder. I tillegg så er lastene 1-fas , kan foranliggende sikring trippe av strømtrekket? Burde man ha 1-fas automater i denne boksen?

Trenger litt innspill her. Misser jeg noe ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:03 - 17.3.2021
Instructor contact card

Husk å ta hensyn til avsnitt 753.415.1.1 i NEK 400:2018:

Legg til følgende krav:

Kurser som forsyner varmeenheter skal tilleggsbeskyttes ved et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ? 30 mA.

For kurser som forsyner varmeenheter i en IT-installasjon galvanisk tilknyttet et allment IT-fordelingsnett, skal merkeutløsestrømmen for det strømstyrte jordfeilvernet være ? lekkstrømmene for varmeenhetene ved normal drift pluss 30 mA.

Et så stort varmekabelanlegg som du beskriver bør deles opp.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:13 - 17.3.2021
Instructor contact card

Det kom et innspill her for ca. 1 time siden fra en som kaller seg El.

Introen i dette innspillet er uakseptabel, og gikk på at jeg ikke svarer på spørsmålet som stilles. Jeg har svart på flere tusen spørsmål i dette forumet gjennom mer enn 10 år, men min oppgave er å svare på spørsmål relatert til myndighetskrav, og ikke på spørsmål som går på prosjektering. Dette er det imidlertid åpent for andre å svare på.Om tonen fra den som kaller seg El. ikke endres vil vedkommende stenges ute fra forumet.Dessuten oppfordrer jeg alle til å benytte fullt navn i forumet.

Innholdet i resterende del av fjernet innlegg er som følger:Har du selvregulerende kabler eller vanlige varmekabler? Selvregulerende kabler har veldig høy startstrøm de første 7 - 8 sekundene før det avtar. Du kan jo stjernekoble de 6 sløyfene så du får fordelt de på 3 faser. Den siste sløyfa tar du mellom N og L1. Jeg regner med at det er 400 V TN-anlegg her ettersom du nevner 400 V og 4-polt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.