Hei!

Er det noen som vet el.no på 3-pol overspenningsvern 20kA 280V til Moeller?

Har søkt på nett, men finner bare 385V...
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

bobb

Postet 23:08 - 3.2.2015
Er 385V Oversp. på IT i dag... var 280V før...

Forumleder

Postet 17:22 - 5.2.2015
Normen krever >= 350 V når installasjonen er galvanisk tilknyttet et allment 230 V IT-fordelingsnett, men >= 230 V x 1,1 når adskilt fra allment fordelingsnett. Disse kravene er gitt i avsnitt 534.2.3.2 i NEK 400:2014.