31,5 mA utløserstrøm

Spurt 5:45 - 27.3.2014 av Eivind|Siste svar 19:14 - 24.5.2014 av Sindre

Eivind

Har testet ett større anlegg, og 5-6 jordfeilautomater løste ikke ut før på 31,5 mA. Dette var ikke på bad. Er dette ulovlig?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 5:48 - 27.3.2014
Disse jordfeilautomatene må du reklamere på, hvis de er nye. Dette er utenfor godkjent område, 15 - 30 mA.

Er det eldre automater må de også skiftes ut.

Myggnett

Postet 10:13 - 29.3.2014
Når var instrumentet sist kalibrert? Har du mulighet til å teste med et annet instrument? Er batteriene gamle?

Mistenkelig at så mange var defekte samtidig.

Mont

Postet 19:13 - 29.3.2014
Faktisk akkurat samme tanken som slo meg også.

Mistenkelig likt og på så mange. Har dere ikke et annet instrument dere kunne målt side om side med for å sammenlikne?

Bare for å være på den sikre siden. Spesielt når man skal rette en reklamasjonssak mot produsenten av vernet.

Forumleder

Postet 11:41 - 31.3.2014
Enig i det Myggnett og montør, lurt å kvalitetssikre målingene før eventuell reklamasjon.

Sindre

Postet 19:14 - 24.5.2014
Hva med jording, er den testa? Om jordfeilautomatene er gamle kan det også være lurt å løse de ut en 5-6 ganger med testknapp.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.