Hei.

En en automatisk stansemaskin ble plassert i et produksjonslokale og det trengtes spenning.
Nærmeste sentral var plassert bare noen meter bortenfor. Så et utenpåliggende 32A trefasuttak ble enkelt og greit satt opp i siden av tavla og tilkoblet med PN gjennom bunnen av kontakten og skapveggen og tilkoblet på reservekurs. (Tilslutningskabelen til maskinen ligger trygt ca 3 meter)

Høres det ut som en kurrant løsning?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

L

Postet 18:40 - 10.9.2014
Det er forresten et 230V IT anlegg

Forumleder

Postet 5:50 - 15.9.2014
Dette kan sikkert være en grei løsning, men endringen må verifiseres mot NEK 400-8-810 og NEK 439.