I forbindelse med etablering av frittstående garasje tilknyttet en bolig med utvendig 399-skap, ser vi det som lettest å sette opp vern i tilknytningsskapet for denne garasjen, fremfor å legge kabel helt fra sikringsskap og perforere dampsperre og ikke minst estetisk.
Garasjen skal ha ikke ha elbillader nå, men være forberedt for det. Er det noe krav til hvor stor elbillader vi skal forberede for?
Tilknytningsskapet er sikret med 63A neozed, og 40A i sikringsskap. Vil vi da måtte ha eget OV utvendig for garasjen?
Vår foreløpige løsning er å bruke en automat i tilknytningsskap, eks. 25A 4polt, bruke MR FLEX 5G4 frem til garasje, og sette opp en liten fordeling der. Garasjen skal kun ha 1 stk 15A jordfeilautomat til lys og stikk. Da vil det jo etter vår vurdering være nok effekt igjen til en 11kW lader senere.
Men er overnevnte løsning godkjent?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NEK 399:2022
6.11.9 Tilleggsvarianter av tilknytningsskap
6.11.9.1 Tilknytningsskap avgrening til annen fordeling utendørs
Det kan avgrenes fra felt 1 (felt for el) i tilknytningsskapet til en annen fordeling utendørs tilforsyning av effektkrevende laster. Avgrening skal foretas etter elmåler. En slik avgreningomtales som «avgreningskabel». Forbindelsen fra tilknytningsskapet til fordeling utendørs skalvære beskyttet mot kortslutning av kortslutningsvernet i tilknytningsskapet. Vern skal væreplassert i tilknytningsskapet for å sikre at samlet effektuttak ikke overstiger det elnetteier hargitt aksept for, med et effektbegrensende vern (EV). Det skal også plasseres et vern forbeskyttelse mot overbelastninger i fordelingen som forsynes av avgreningen for beskyttelse avavgreningskabelen.
VEILEDNING Slik løsning kan for eksempel være aktuell ved lading av elbil eller andre effektkrevende laster utendørs.
6.11.9.2 Utvidet tilknytningsskap
Dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs, hvor deter unaturlig å forsyne denne fra en hovedbygning, kan det etableres et tilknytningsskap somogså inneholder en integrert fordeling med kurssikringer.Løsningen skal ta utgangspunkt i kravene til tilknytningsskap, jf. kapittel 6. Det utvidedetilknytningsskapet skal imidlertid suppleres med et tilleggsfelt beregnet for utgående kurser.Feltet skal være tydelig adskilt fra de øvrige obligatoriske felt i tilknytningsskapet og merkes«Integrert fordeling». Den integrerte fordelingen skal ha et tilstrekkelig antall modulbredder forå sikre en hensiktsmessig installasjon med ledig kapasitet.Overbelastningsvern skal plasseres i det utvidete tilknytningsskapet.
VEILEDNING Eksempler på slik installasjoner er vei - og gatebelysning, lagerbygninger, redskapsbygg, frittliggende felles garasjeanlegg og målestasjoner. Løsningen kan også være aktuelt for å unngå lange føringsveier for strømkrevende utstyr.
NEK 399:2022
6.11.9 Tilleggsvarianter av tilknytningsskap
6.11.9.1 Tilknytningsskap avgrening til annen fordeling utendørs
Det kan avgrenes fra felt 1 (felt for el) i tilknytningsskapet til en annen fordeling utendørs tilforsyning av effektkrevende laster. Avgrening skal foretas etter elmåler. En slik avgreningomtales som «avgreningskabel». Forbindelsen fra tilknytningsskapet til fordeling utendørs skalvære beskyttet mot kortslutning av kortslutningsvernet i tilknytningsskapet. Vern skal væreplassert i tilknytningsskapet for å sikre at samlet effektuttak ikke overstiger det elnetteier hargitt aksept for, med et effektbegrensende vern (EV). Det skal også plasseres et vern forbeskyttelse mot overbelastninger i fordelingen som forsynes av avgreningen for beskyttelse avavgreningskabelen.
VEILEDNING Slik løsning kan for eksempel være aktuell ved lading av elbil eller andre effektkrevende laster utendørs.
6.11.9.2 Utvidet tilknytningsskap
Dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs, hvor deter unaturlig å forsyne denne fra en hovedbygning, kan det etableres et tilknytningsskap somogså inneholder en integrert fordeling med kurssikringer.Løsningen skal ta utgangspunkt i kravene til tilknytningsskap, jf. kapittel 6. Det utvidedetilknytningsskapet skal imidlertid suppleres med et tilleggsfelt beregnet for utgående kurser.Feltet skal være tydelig adskilt fra de øvrige obligatoriske felt i tilknytningsskapet og merkes«Integrert fordeling». Den integrerte fordelingen skal ha et tilstrekkelig antall modulbredder forå sikre en hensiktsmessig installasjon med ledig kapasitet.Overbelastningsvern skal plasseres i det utvidete tilknytningsskapet.
VEILEDNING Eksempler på slik installasjoner er vei - og gatebelysning, lagerbygninger, redskapsbygg, frittliggende felles garasjeanlegg og målestasjoner. Løsningen kan også være aktuelt for å unngå lange føringsveier for strømkrevende utstyr.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.