I et TN-S anlegg er det behov for mellomtrafo for å forsyne en 3-fase 230V fordeling. Prosjekterende ønsket å etablere et TN-nett på sekundærsiden(230V) for å unngå krav om jordfeilbryter/varsler.
Jeg har aldri vært borti 230V 3-fase i TN-nett før, er dette normalt?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Er det teoretisk mulig er vel spørsmålet
Ja, i Bergen er det vanlig med 230V TN. Forskjellen fra IT/TT er vel at nullpunktet i trafoen har direkte kontakt med jordingsanlegget hos bruker.
Tillatte spenningssystemer er beskrevet i Vedlegg I til fel, og for både IT og TN er det tillatt med spenningsnivåer opp til og med 1000 V AC for bruk i industri.
Historisk refererte man i Norge til TN som et 400 V system, og det er nok medvirkende til at 230 V TN virker rart for mange.
Hvilke laster skal være på 230V tn fordeling da?
Hvilke laster skal være på 230V tn fordeling da?
Alle laster som skal ha 230 V kan kobles til.
Alle laster som skal ha 230 V kan kobles til.
Eg var litt upresis med spørsmålet. Det var ment som ett inn spill om det var noe viktig eller kritisk last så kan det være bedre løsning med it og overvåking
Eg var litt upresis med spørsmålet. Det var ment som ett inn spill om det var noe viktig eller kritisk last så kan det være bedre løsning med it og overvåking
Ja, jeg er enig i at det bør være en del av vurderingen.