Opplever at leverandør av nettstasjoner har forskjellig praksis for tilførsel til instrumentering i LS-tavlen.
Dette skal utføres etter NEK440, men som refererer til Nek400. i NEK400-537.2.1.1 beskrives det brudd i alle faser inkl N-leder for kurser. Definisjonen på en kurs må da vel gjelde her? Dette er jo ingen hovedkurs.
jeg tror jeg må ha brudd i N-leder... har jeg rett?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NEK 400 krever at N-leder skal kunne frakobles for alle kurser, men som det også står i avsnitt 537.2.1.1: En gruppe kurser kan frakobles under ett, dersom driftsforholdene tillater det.
Hvis det driftsmessig kan aksepteres er det altså åpning for å benytte forankoblet vern (vern oppstrøms kurssikring), for å ivareta krav til frakobling av alle faser inklusive N-leder.