4-polet eller 3-polet brudd i 400 V for instrumentering i nettstasjon

Spurt 7:31 - 1.3.2018 av en som lurer|Siste svar 9:03 - 2.3.2018 av Hans Olav Arnesen

en som lurer

Opplever at leverandør av nettstasjoner har forskjellig praksis for tilførsel til instrumentering i LS-tavlen.

Dette skal utføres etter NEK440, men som refererer til Nek400. i NEK400-537.2.1.1 beskrives det brudd i alle faser inkl N-leder for kurser. Definisjonen på en kurs må da vel gjelde her? Dette er jo ingen hovedkurs.

jeg tror jeg må ha brudd i N-leder... har jeg rett?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 9:03 - 2.3.2018

NEK 400 krever at N-leder skal kunne frakobles for alle kurser, men som det også står i avsnitt 537.2.1.1: En gruppe kurser kan frakobles under ett, dersom driftsforholdene tillater det.

Hvis det driftsmessig kan aksepteres er det altså åpning for å benytte forankoblet vern (vern oppstrøms kurssikring), for å ivareta krav til frakobling av alle faser inklusive N-leder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.