I et kontorlandskap er 4-polt 16A sikringsautomat forankoblet stikkontakter for kontorutstyr. (PC,fax o.l.)Ledertversnitt er 2,5mm, også for N-leder.
Stikkontaktene er følgelig koblet L1-N, L2-N, L3-N.
Er dette en akseptabel løsning? Hva med N-lederens tversnitt og harmoniske?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:34 - 15.9.2006
Dette høres greit ut, hvis du er redd for overharmoniske strømmer så sett vern også i N- leder.