400V kabel i tak og vegg i enebolig

Spurt 7:17 - 18.4.2016 av Frank|Siste svar 13:30 - 20.4.2016 av EnToTre

Frank

I NS 12845 sprinkleranlegg. Er det nevnt at 400V kabel som ligger i tak og vegg skal ha egen branncelle eller ha sprinkelanlegg.

Finner ikke noe om dette i Nek 400.

Kan jeg legge 400V kabel i vegg i enebolig.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

EnToTre

Postet 15:41 - 18.4.2016

Det er vel ikke denne normen som brukes for boliger?

Trenger vi å bry oss om hva som står i sprinklernormen? Den angår vel ikke oss?

Tror det her er snakk om hulrom, og ikke det som er en del av veggen/taket.

Vi alle har vel lagt inntakskabelen til boligen i vegg.

Hans Olav Arnesen

Postet 17:55 - 19.4.2016

EnToTre har rett; NS-EN 12845 gjelder for næring. For bolig gjelder NS-INSTA 900-1:2009.

Se http://www.fgsikring.no/Hoved/slokkesystemer/Regler/Sprinklerregler-for-naring/.

JHS

Postet 6:23 - 20.4.2016

Kan tre i kraft i borettslag / sameier

EnToTre

Postet 13:30 - 20.4.2016

Tolker dette som hulrom mellom to bygningsdeler. Mellom tak og himling, tak og vegger osv.

Den krever ikke sprinkling inne i en vegg eller inne i et tak.

Samsvarer også med hvordan vi prosjekterer brannalarmanlegg. Over 16A er utløsende krav der, menså her er det over 250V.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.