411.3.4

Spurt 18:52 - 27.8.2018 av esmokra|Siste svar 18:01 - 28.8.2018 av Hans Olav Arnesen

esmokra

i 411.3.4 står det at kurser som forsyner belysningsutstyr skal beskyttast med 30mA jf.

Er ikkje detta kravet dekka av 823.411.3.3?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 19:39 - 27.8.2018

Jo, det har du helt rett i.Kravet i 411.3.4 (som gjelder for hele Europa) er overflødig i Norge pga. 823.411.3.3.

Akkurat det samme gjelder forøvrig også for boliger i henhold til avsnitt 411.3.3.

JF

Postet 8:10 - 28.8.2018

Hvorfor har vi kravet i 411.3.4, når det allerede er dekket av 411.3.3?

Hvorfor må de presiseres at det skal også være for belysning? Er det det å beskytte en lysarmatur viktigere enn å beskytte en stikkontakt?

Hans Olav Arnesen

Postet 18:01 - 28.8.2018

Som nevnt er ikke krav i 411.3.4 relevant i Norge (altså lite interessant å fokusere på).

For øvrige land (som ikke har 823) stilles det altså krav til 30 mA jfv for kurser med belysningsarmaturer i TN- og TT-systemer. Dette velger jeg kun å ta til etterretning :-).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.