i 411.3.4 står det at kurser som forsyner belysningsutstyr skal beskyttast med 30mA jf.
Er ikkje detta kravet dekka av 823.411.3.3?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jo, det har du helt rett i.Kravet i 411.3.4 (som gjelder for hele Europa) er overflødig i Norge pga. 823.411.3.3.
Akkurat det samme gjelder forøvrig også for boliger i henhold til avsnitt 411.3.3.
Hvorfor har vi kravet i 411.3.4, når det allerede er dekket av 411.3.3?
Hvorfor må de presiseres at det skal også være for belysning? Er det det å beskytte en lysarmatur viktigere enn å beskytte en stikkontakt?
Som nevnt er ikke krav i 411.3.4 relevant i Norge (altså lite interessant å fokusere på).
For øvrige land (som ikke har 823) stilles det altså krav til 30 mA jfv for kurser med belysningsarmaturer i TN- og TT-systemer. Dette velger jeg kun å ta til etterretning :-).