433, Ib < In < Iz

Spurt 13:26 - 30.11.2012 av Dude|Siste svar 14:18 - 3.12.2012 av Forumleder

Dude

HEi!

Sitter her med beregning av kabel og vern til en motorkurs.

Lurer litt krav 1 i 433? Ib < In < Iz

Skal vi benytte korrigert Iz etter temperatur- og gruppekorreksjon? Eller skal vi benytte avlest fra tabell?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

ELmann

Postet 19:11 - 2.12.2012
Iz korrigert etter temp og gruppe som skal benyttes

Forumleder

Postet 14:18 - 3.12.2012
Riktig.