4polt eller 3polt effektbryter i TN-C anlegg

Spurt 8:54 - 6.10.2017 av montør|Siste svar 18:21 - 10.10.2017 av Hans Olav Arnesen

montør

Hei.

Skal det nyttes 4polt ellet 3polt effektbryter i TN-C anlegg. Dersom det nyttes 4polt vil jo også pen som fungerer som jordleder bli brutt dersom ein legg ut effektbryteren.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Jr

Postet 10:18 - 6.10.2017

3polet. PEN skal aldri brytes

Hans Olav Arnesen

Postet 18:21 - 10.10.2017

Enig; PE må ikke brytes, og PEN er kombinert PE + N.