Hei,

Jeg har noen spørsmål til noen av punktene i Nelfo/NKOM sin risikovurdering og samsvarserklæring i 5-sikre EKOM som jeg hadde håpet å få avklart!

Er det noe i veien for å fravike separasjonskravet å legge ekomkabler og kraftkabler i samme ledningssystem (kanal/bro/rør/etc) så lenge kunden ønsker dette og alle kabler har isolasjon som krevet for den høyeste spenning som forekommer i ledningssystemet? Er det isåfall noe krav til å bruke skjermet kabel, eller det kundens ønske som veier tyngst her også? Kabelen det er snakk om dette tilfellet er Kat6 datakabel.

Hvordan skal brannsikkerhetskravet om at inntakskabel som ikke oppfyller brannsikkerhetskravene skal termineres innenfor 2 meter tolkes ved bruk av fiberkabel? Er det maks 2m kabel inn i rommet som er lov, eller er det greit med 15m kabel på en kveileramme så lenge denne ikke er lenger enn 2m inn i rommet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Tele

Postet 6:47 - 6.7.2018

Dette er vel mer snakk om spørsmål angående NEK 700?

Jeg vil påstå at man kan fravike det meste som ikke går på sikkerhet. Men som alltid må man vite hva men gjør.

Det med fellesføring har vi alltid hatt et problem med. Hva med veggkanaler. Der har vi alltid hatt fellesføring mellom kablene. Kom skilleplater etterhvert riktignok, men de ligger fortsatt veldig nære hverandre.spesielt i kanaler med mange kabler.

Jo nærmere de ligger jo større fare for støy. Støy gir lavere hastighet. Men ofte så vil ikke det være noe problem.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:59 - 6.7.2018

Krav i NEK 700 må ivaretas.

Det må også tas hensyn til: Anlegget skal være egnet til den forutsatte bruk i henhold til § 16 i FEL. Dessuten gjelder §§ 33 og 34 i FEL for EMC/EMI. Krav til separasjon mellom ekomkabler og strømforsyningskabler er gitt i avsnitt 444.6 i NEK 400:2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.