Spurt 18:41 - 22.8.2007 av l|Siste svar 18:36 - 27.8.2007 av Frode

l

Dette har jeg vært borti to ganger.
Ene fasen blir brutt(enpolt brudd). Men det er forsatt spenningsfall på rundt 50v.

Hva kan være/er årsaken til dette fenomenet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Forumleder

Postet 19:30 - 22.8.2007
Høres ut som om det er en jordfeil på trafokretsen.

l

Postet 22:18 - 22.8.2007
isåfall, er det noe man kan gjøre for og rette? eller blir det nettlevrandør sin jobb? jordfeilen kan vel ligge hos hvilken som helst nabo på samme trafo?

Forumleder

Postet 6:52 - 23.8.2007
Det stemmer, så om du prøver å måle på litt andre tider på døgnet så hender det at feilen ikke er der. Det er desverre sjelden (min erfaring) at it-nett er helt rene. Om ikke du har feilen så er det leverandøren sin jobb.

Frode

Postet 7:00 - 23.8.2007
Er det mulig å forklare dette fenomenet. Har sett det flere ganger selv. Ser ikke helt hvordan kretsen vil bli.

Forumleder

Postet 12:42 - 23.8.2007
Vanskelig over fagforumet, skal se om jeg finner noe beskrevet i litteratur på jobben som jeg kan henvise til.

Bobb

Postet 12:56 - 23.8.2007
Jeg tror grunnen skyldes kapasive spenninger pluss at man antakeligvis måler med et multimeter med høy impedans.

Mont

Postet 16:47 - 23.8.2007
Om det er mulig så kan man allpolig koble ut spenningskilden til bygget man skal feilsøke i og finner man ikke noe jordfeil her så er det ikke ditt ansvar å rette opp. Men på en annen side, det er jo litt snilt å si ifra til netteieren om dette da slik at de kan ta over saken og få den ut av verden. Se for deg at flere installatører blir innkalt til flere husstander i et borettslag bare på grunn av en uskyldig skjøteledning som har kommet i klem i døra i en leilighet.

Da vil netteier som regel balansemåle (er ikke helt sikker på det korrekte fagutrykket) alle strømlederne med tangamperemeter og spore opp feilen videre og videre utover i kretsen.

Frode

Postet 17:40 - 23.8.2007
Har ofte sett at vi får svakt lys i en glødelampe når vi har jordfeil. Da tror jeg vi kan se bort i fra lav impedans i multimeteret. Dette er ikke lett å forklare. Håper forumleder eller noen andre kan hjelpe oss.

B

Postet 6:05 - 25.8.2007
Hvis du får svakt lys i glødelampen så er det kanskje fordi du lager en jordfeil hvis du kobler glødelampen mellom jord og fase ? he he smart den

asbj

Postet 20:39 - 25.8.2007
I enkelte apparater/utstyr er det satt inn en kondensator mellom fasene og jord. Bryter du den ene fasen, vil du fremdeles måle spenning til den andre fase eller jord /Nleder.
Kondensatoren er der for å hindre støy fra utstyr. Tror dette kan være årsaken.

Frode

Postet 18:36 - 27.8.2007
Får svakt lys i glødelamper pga jordfeil når bryteren står i av posisjon

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.