Ved tilkopling av flere parallelle enledere, hva anses å være "omtrentlig samme lengde" som er ordlyden i 523.7? Har noen en prosentverdi eller tommelfingerregel på dette - basert på NEK el.l? I mitt tilfelle er det snakk om enledere mellom everket sin trafo og min tavle som er vegg i vegg, det ligger 3 parallelle 240Cu /fase
Spørsmål 2 - Hvor går grensen mellom FEL og FEF når bygget er direkte tilkoplet på trafo, uten tavle i trafokiosken, men enledere rett på byggets hovedtavle? Målere er plassert i vår tavle
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hva er forskjellen mellom ledere som har ulik lengde? Jo de får annen motstand. Om du har en kabel på 100 meter og en annen på 101 meter, så vil motstanden i de to kablene være rimelig like. Jo kortere kabel en har jo mer har det å si at de er like lange.
Her kan man sette opp en enkel krets med tre motstander i parallell og gjøre en beregning. Da finner du ut hvor mye strøm som går i de ulike kablene. Så kan du sammenligne det med strømføringsevnen til kabelen.
Skulle det gå mer strøm i en kabel så vil den bli varmere, og det vil øke motstanden. Det gjør at kablene vil ha en strømbegrensende effekt, ved ulik last.
EnToTre
Hva med å svare på spørsmålet istedenfor alt annet?
En to tre - Takk for godt teknisk begrunnet svar. Det bør være enkelt å regne ut et hvert tilfelle ved å bytte om verdier, tverrsnitt, lengde.
Som du skriver ser det ut til å være viktigere med like lengder jo kortere kabler vi snakker om.
Har noen svar på spørsmål 2, hvor er overgang mellom Fel og Fef i dette tilfellet?
En to tre - Takk for godt teknisk begrunnet svar. Det bør være enkelt å regne ut et hvert tilfelle ved å bytte om verdier, tverrsnitt, lengde.
Som du skriver ser det ut til å være viktigere med like lengder jo kortere kabler vi snakker om.
Har noen svar på spørsmål 2, hvor er overgang mellom Fel og Fef i dette tilfellet?
Eg ville sagt grensa går ved nettselskaps leveringspunkt.
Eg ville hørt med de kor leveringspunkt er.
EnToTre
Hva med å svare på spørsmålet istedenfor alt annet?
Jeg forklarte bakgrunnen for hvorfor en bør passe på like lengder. Syns det er viktigere at folk skjønner bakgrunnen for ting, enn å bare gi det enkle svaret. Ofte er det enkle svaret for enkelt også... Altså at et enkelt svar bare vil være korrekt for de enkleste tilfeller, eller for enkelttilfeller.
Så gav jeg han jo svaret på hvordan han kunne kontrollregne på dette. Ved å gjøre en enkel beregning så vil han kunne se hvor mye strøm som går i hver enkelt leder.
En to tre - Takk for godt teknisk begrunnet svar. Det bør være enkelt å regne ut et hvert tilfelle ved å bytte om verdier, tverrsnitt, lengde.
Som du skriver ser det ut til å være viktigere med like lengder jo kortere kabler vi snakker om.
Har noen svar på spørsmål 2, hvor er overgang mellom Fel og Fef i dette tilfellet?
Tversnittet er likt for hvert tilfelle. Det samme er resistiviteten. Så når man forenkler regnestykket så vil man kunne se bort fra de faktorene og står igjen med lengden.
Her finnes ikke "fasitsvar", og jeg synes EnToTre:) og esmokra har gitt gode innspill.
I dette tilfellet går nok grensen mellom FEF og FEL på tilkoblingspunkt i byggets hovedtavle.
Det finnes ikke noen prosentverdi på maksimal forskjell på lengde mellom ledere i parallell. God praksis tilsier maksimalt noen få prosent, og beste måte er kutte kabler/ledere like lange (med litt å gå på) i forkant av jobben, for deretter å legge de "lengste" kablene/lederne med litt ekstra bøy.