Hei.

Vi har en 5kW maskin påkoblet 16A støpsel. Dette er jo for mye. Men maskinen kan programmeres på panelet til å ikke trekke mer enn 3,5kW. Er det da greit? Er det i det hele tatt "forbudt" med 16A støpsel på en 5kW maskin? Kabel og utstyr er jo beskyttet av kurssikringen.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 17:05 - 18.1.2017

Det er produsenten av maskinen/utstyret som skal gå god for dette ved CE-merking og samsvarserklæring (FOM/FEU).

Trixy

Postet 14:38 - 2.2.2017

Ok, takk for svar. Har midlertidig satt på 32A 3 fas støpsel.