60hz Motor som kjører på70hzhva skjer med strømmen?

Spurt 7:52 - 17.7.2011 av trikk trakk|Siste svar 20:55 - 27.7.2011 av Bobb

trikk trakk

Hei, har googlet rundt uten å finne et konkret svar , noen skriver at strømmen øker andre at den minker /lik.
Hva skjer i grunnen?
Grunnen til jeg spør er fordi en vifte trippet, ser nå at den har fått mer hz en den er påstemplet.


Lurer også på hvorfor en ikke kjører alt på 60HZ som i USA,
dette var jo Teslar anbefaling. Ville ikke dette blitt mer lønsomt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

BP

Postet 10:53 - 17.7.2011
Strømmen øker.
På merkeskiltet på motoren vil du se at nominell strøm er større ved 60Hz enn ved 50Hz.
Teorien bak husker jeg ikke, så akkurat hvorfor den øker kan jeg ikke svare på.

Hvorfor vi ikke kjører 60Hz i norge?
Tja, si det. Håper noen andre kan svare på det.

Bobb

Postet 12:06 - 17.7.2011
Strømmen minsker utover 50Hz..... husk at en spole får høyere motsatand ved høyere frekvens :)

trikk trakk

Postet 14:09 - 17.7.2011
Har du en formel på dette? Er dette ved konstant spenning?

ele

Postet 14:22 - 17.7.2011
http://www.wisc-online.com/objects/ViewObject.aspx?ID=ACE8304

Bobb

Postet 17:33 - 17.7.2011
Bra side!

Med en frekvensomformer kan man forhåndsinstille om man skal ha konstant dreiemoment eller tilpasse magnetiseringen etter belastningsbehov.

Men strømmen går garantert ned med økende frekvens ettersom spolen da får høyere motstand.

eks: prøv å kjøre 200-300 Hz ut til en 0,18kw asynkronmotor som i utgangspunktet har høy dc motstand i viklingene så får du se.

elektriker L

Postet 18:33 - 18.7.2011
Forstod jeg dette riktig 230v 50 hrz 6amp blir kjørt på 60hz
da vil motoren trekke mindre strøm?

Bobb

Postet 20:18 - 18.7.2011
110% sikker :)

Elektro L

Postet 5:58 - 19.7.2011
Takk:)

J.D.

Postet 12:42 - 25.7.2011
Om strømmen øker eller synker er avhengig av belastningen!

En asynkronmotor har alltid størst strøm i startøyeblikket, fordi differansen mellom synkronturtallet og rotorturtallet er størst her. Ettersom rotorturtallet øker, vil strømmen avta fordi differansen mellom synkronturtallet og rotorturtallet minsker. Strømmen er egentlig kun avhengig av frekvensdifferansen, så lenge de andre faktorene er uendret!

Svaret på spørsmålet ditt avhenger derfor av om differansen mellom synkronturtallet og rotorturtallet har økt eller blitt mindre når nettfrekvensen endret seg.
Du skriver at lasten er en vifte, noe som kan bety at differansen har blitt større, fordi vifter er en type last der belastningen øker med kvadratet av turtallet (luftmotstand--> bratt lastkurve).

På bakgrunn av dette vil jeg si at strømmen antakelig er HØYERE med 70Hz kontra 60Hz. Men hva vet vel jeg ;)
Dette kan man se lettere hvis man legger lastkurven for vifta over strømkurvene til motoren.


PS: ikke tenk at motorer og spoler er det samme, det er litt mer komplisert enn som så!

Bobb

Postet 20:55 - 27.7.2011
Ta en liten motor stor nok til å holde igjen akselen med en vannpumpetang. øk frekvensen fra 0 Hz til 50 Hz og kjenn hvor store kreftene du må bruke på å holde igjen akselen. øk fra 50 til 100 Hz og kjenn hvordan kreftene avtar drastisk.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.