701.55 Utstyr for oppvarming av vann

Spurt 7:10 - 21.6.2019 av Øyvind|Siste svar 9:58 - 21.6.2019 av Hans Olav Arnesen

Øyvind

Stiebel Eltron har komt med et produkt for hurtigvarming av vann (4,5kW) som har kapsling IP25

Utforming (lengde på slange til dusjhode) gjør at denne må plasseres i sone 1 i dusj.

Kan dette være lov?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (13)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:35 - 21.6.2019
Instructor contact card

Ja, om utstyret er egnet for bruk i Sone 1 i samsvar med produsentens bruksanvisning. Som beskrevet i avsnitt 701.55 i NEK 400:2018.

I avsnitt 701.512.2.101 fremkommer det at kapslingsgraden i sone 1 minst skal være IPX4.

Øyvind

Postet 7:57 - 21.6.2019

Men i normguiden s. 314 beskriver de at det skal være minst IP 55 hvis utstyr forventes bli utsatt for direkte spyling. Er det kun Ormbostad og Halvorsen sin tolkning?

Hvorfor er det ikke tatt hensyn til første siffer på IP grad i NEK?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:26 - 21.6.2019
Instructor contact card

Som det fremkommer i Tabell 701 a i Normguiden er normert krav IPX4.

IP44/IP55 refererer seg til praktisk kapslingsgrad - altså kapslingsgrader det er vanlig å få levert utstyr med.

IP25 vil også ivareta spyling.

Øyvind

Postet 8:30 - 21.6.2019

Så praksis kan du montere hva som helst av lys (uten stikk), vifter og annet fast tilkoblet utstyr med spenning 230V i sone 1 så lenge det det minst IPX4?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:42 - 21.6.2019
Instructor contact card

Ja, men altså bare om utstyret er egnet for bruk i Sone 1 i samsvar med produsentens bruksanvisning.

Meg bekjent så finnes det f.eks. ikke vaskemaskiner som kan benyttes i sone 1.

Øyvind

Postet 8:44 - 21.6.2019

Men vil ikke krav i tabell 51A veie tyngst i valg og montasje av utstyr?

Der er direkte sprut beskrevet med IPX5

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:55 - 21.6.2019
Instructor contact card

Her beskriver du utstyr med IP25, som tilsvarer IPX5 :-).

Generelt skal prosjekterende vurdere ytre påvirkninger i henhold til Tabell 51A, og for sone 1 på bad går vurderingen på AD4 eller AD5. Her er det ingen fasit.

Øyvind

Postet 8:58 - 21.6.2019

Synes det bare er forvirrende at de beskriver IPX4 i sone 1 når du uansett må vurdere ytre påvirkning iht tabell 51A som gir IPX5 ved direkte sprut.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:09 - 21.6.2019
Instructor contact card

Det er ikke gitt at det er AD5 i sone 1 på bad!!

Før definerte normen at man for offentlige bad måtte forutsette AD5 (spyling ofte), men slik er det ikke lenger. Nå skal alltid prosjekterende vurdere om det er AD4 eller AD5 i sone 1 på et bad. Normalt vil nok en slik vurdering tilsi at det i sone 1 i private baderom er AD4, og altså minst IPX4.

I åpningsspørsmålet ditt beskriver du utstyr med IP25, så her er altså leverandøren på den sikre siden uansett.

Øyvind

Postet 9:16 - 21.6.2019

OK. Men man kan f.eks ikke montere en PAX vifte selv om den er IP44

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:41 - 21.6.2019
Instructor contact card

OK. Men man kan f.eks ikke montere en PAX vifte selv om den er IP44

Dette har jeg alt svart på Øyvind. Utstyr med IP44 kan monteres i sone 1 på bad, gitt 2 forutsetninger:

produsent beskriver i bruksanvisning at utstyret kan plasseres i sone 1 på bad,prosjekterende områdeklassifiserer aktuelt sted som AD4 (sprut fra enhver retning).

Har du flere spørsmål rundt dette er det kanskje lurt at du ringer meg.

Øyvind

Postet 9:49 - 21.6.2019

OK :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:58 - 21.6.2019
Instructor contact card

:-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.