705.55.01 Stikkontakter landbruk

Spurt 11:41 - 8.10.2018 av Kalle|Siste svar 12:56 - 8.10.2018 av Hans Olav Arnesen

Kalle

I NEK400 705.55.01 står det at stikkontakter skal være i samsvar med NEK EN 60309-1,NEK EN 60309-2 eller NEK502 (DCL)

Betyr dette i praksis at alle stikkontakter i landbruk skal være av typen industri-stikk og at vanlige elko stikkontakter ikke er OK og bruke?

705.1 sier at dette gjelder ikke for rom, lokaliteter og områder beregnet for vanlig husholdning.

Vil dette si at vanlige elko 1090/1091 stikkontakter kun kan benyttes i garderober/kontor, og at det er direkte krav til og benytte industri kontakter i dyrerom, forrom utv osv som er iht NEK EN60309?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:08 - 8.10.2018

Hva NEK 502 omfatter kan du se her; http://www.standard.no/en/PDF/FileDownload/?redir=true&filetype=Pdf&preview=true&item=824623&category=5.

Du kan benytte "vanlige" Elko-stikkontakter (betegnes ofte som Schukokontakter) i landbruksinstallasjoner.

Kalle

Postet 12:33 - 8.10.2018

Hva NEK 502 omfatter kan du se her; http://www.standard.no/en/PDF/FileDownload/?redir=true&filetype=Pdf&preview=true&item=824623&category=5.

Du kan benytte "vanlige" Elko-stikkontakter (betegnes ofte som Schukokontakter) i landbruksinstallasjoner.

Kan desverre ikke åpne fila fordi vi ikke har tilgang til den standarden, men ser den gjelder mer enn DCL som jeg først trodde.

Ser elko 1090UTP er godkjent iht til 60884-1 som vel er den standarden som NEK502 kommer fra så da er jo den saken grei...

Hans Olav Arnesen

Postet 12:41 - 8.10.2018

Beklager, sendte feil link.

Se her; https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=824623.

Kalle

Postet 12:45 - 8.10.2018

Det går fint :)

Et lite tileggsspørsmål. Vil du si at det er et udiskuterbart avvik på en elkontroll dersom elko 1090UTP stikkontakter er montert på noen annen måte enn med hengslene opp slik det står i montasjeanvisningen til elko?

Gitt at elektriker ikke har skrevet noe rundt det i risikovurderingen som tilsier at det er vurdert til og være OK etter deres vurdering?

Hans Olav Arnesen

Postet 12:48 - 8.10.2018

Hvis montasjeanvisning ikke er fulgt, og det i tillegg mangler en risikovurdering, er det vel liten tvil om at dette er et avvik.

Kalle

Postet 12:52 - 8.10.2018

Enig :)

Problemet her er tilsvarende som i den andre tråden om utgjevningsforbindelser.

Tipper 50% av alle slike stikkontakter som står rundt om er montert med hengslene på siden, og det er også her vanskelig for kundene og skjønne at det ikke er OK siden de har brukt elektrikere til og utføre installasjonen...

Hans Olav Arnesen

Postet 12:56 - 8.10.2018

Forstår at dette kan være utfordrende, men kravet i avsnitt 134.1.1 (montasje i samsvar med montasjeanvisning) skal følges.

Hvis ikke må det skrives avvik (i samråd med produsent kan nok dette forsvares).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.