70V ut av kontakt, med avslått bryter

Spurt 21:49 - 3.2.2011 av Elektriker|Siste svar 22:56 - 11.3.2011 av MS

Elektriker

Hei, jeg har tidligere montert en god del brytere på et skolebygg, og i et av rommene målte jeg 70V ut av kontakta, da mellom fasene. Dette var med en kronevender, og den var avslått. Påslått målte jeg da 230V.

Samme kom jeg nå over i dag, da jeg hadde vært hjemme hos en kunde. Målte da 70V ut av en kontakt. Først var det da en dimmer som var avslått med gåen sikring, målte da 70V ut. Byttet da ut denne med en krovender og målte det samme.

Er det noen her som har vært borti det samme, og kan si hva som forårsaker dette? Blir litt fortvilt, da jeg selv ikke klarer å komme på noen årsak til denne problemstillingen. Er det egentlig en feil?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Forumleder

Postet 9:23 - 4.2.2011
Du bør flytte dette innlegget til forskrifter/normer land, hvor det er mye mer sannsynlig at andre med samme erfaring kommer med innspill.

Trikker

Postet 11:25 - 4.2.2011
Jeg er litt usikker på hva du mener, du snakker om lys brytere/dimmere og (stikk)kontakter ??

Kronevendere er jo ikke noe mer spesielt en 2 stk 1 polte bryter i en bryter.

Er disse bryteren koblet til kontaktene for å styre lyset som er koblet til der eller er de helt separate?

Evt hvor måler du ?

Trikker

Postet 11:27 - 4.2.2011
Om du måler over bryteren når den er åpen så vil du måle noe spenning så sant at pæren er inntakt.
Om du lukker bryteren og måler over den så skal man få 0V om man ikke har ekstremt dårlig kontakt i bryteren

Elektriker

Postet 21:59 - 6.2.2011
Ja, opplegget var at bryterene (kronevender) skulle styre noen lys som skolen selv hang opp senere, derav monterte vi stikkontakter de kunne plugge seg inn i. Hvorfor jeg målte 70V mellom fase og fase på stikket når bryteren sto av, er fortsatt for meg et mysterium. Hadde jeg målt mellom jord, hadde jeg jo fått 140 ca, dette var et IT-nett.

Et annet sted var det målt 70V ut i sukkerbiten ved lampa med samme type kronevender. Dimmeren ble bytta ut, og da fikk vi samme problem.

Håper jeg klarte å svare på det du lurte på.

Trikker

Postet 21:29 - 7.2.2011
Det høres ut som at det er dårlig brudd i bryteren, evt at der er en jordfeil på den lederen som blir brutt.

BP

Postet 13:26 - 10.2.2011
Njaa, det er nok verken dårlig brudd eller jordfeil.

Forutsatt at man megger og alt er ok:
Det man måler er en svevespenning på den ""løse"" lederen, hvordan den oppstår er jeg ikke sikker på.

Grunnen til at man kan lese den av, er at man som regel bruker et moderne voltmeter med høy indre motstand.
Dersom man gjør samme målingen med et gammeldags analogt jernkjerne instrument, vil man se at avlesingen går mot null ganske raskt.

Ikke noe å gjøre med dette, såvidt jeg vet, og ""problemet"" forsvinner med en gang en last kobles til stikk.

Trikker

Postet 20:29 - 10.2.2011
Det du beskriver der høres veldig ut som en indusert spenning å er ikke så veldig vanlig om de ikkje går en kraftig strømførende kabel like i nærheten.

Vet selv at jeg har målt opp i en 20-30 volt der jeg vet det er avstengt men da er det som regel på kabler som går på kabelgater med andre kabler gjerne 1 leder kabler eller lignende.

Å da om denne spenningen er der på en brutt kabel så vil den også vere der om man tar sikringen og da om man har en kabel med over 50 volt i ved brutt spenningskilde så er dette over ""farlig"" nivå så man bør vurdere å legge skjermede kabler.

Noa

Postet 16:53 - 10.3.2011
Grunnen til at du måler 70V er at du har serievirkning gjennom utstyr som er tilkoblet. Ser du på tegningen her vil du måle forskjellige spenninger hvis du bytta ut med forskjellige størrelser på pæra.Spenningen går jo som sagt gjennom motstanden, men redusert etter hvor stor motstanden er.

MS

Postet 22:56 - 11.3.2011
Er nok som BP hevder, instrumentet har veldig høy impedans, finnes instrumenter med lav impedans, tryggere å bruke det hvis man er usikker på hva som skjer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.