712.537.2 Frakobling for vedlikehold

Spurt 11:47 - 13.4.2024 av Øyvind Mørch|Siste svar 15:56 - 16.4.2024 av Olav Fossdal

Øyvind Mørch

Brytere som er beskrevet i 712.537.2 for frakobling av solcelleomformer for vedlikehold på AC og DC side. Er det krav til at disse bryterne skal være i et ikke brennbart materiale eller plasseres på ett ikke brennbart underlag?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Olav Fossdal

Postet 15:06 - 14.4.2024

712.421.102 gjelder for alle DC solcelle-koblingsapparater. Også for 712.537.2 som du henviser til.


Og med tanke på antall branner som har vært i DC-brytere så ville jeg uten tvil valgt en kapsling av metall.


For AC-siden kan du ha en vanlig servicebryter, men bør ha litt god margin på strømstyrken, da det er langvarig belastning

Bra svar markert av forumlederBra svar

Øyvind Mørch

Postet 8:18 - 15.4.2024

Takker for oppklarende svar !

Øyvind Mørch

Postet 9:23 - 15.4.2024

Et tilleggsspørsmål om brytere for vedlikehold: Kan kurssikring for omformer defineres som godkjent frakoblingsutstyr på AC side eller må det monteres egen AC lastskillebryter i nærheten av omformer?

Olav Fossdal

Postet 15:56 - 16.4.2024

Plassering av sikkerhetsbrytere (eventuelt bruke kurssikring, med låsefunksjon, som sikkerhetsbryter) bør vurderes ut fra bruken av disse. Det er stor forskjell på en solcelleinverter og en høvel på ett sagbruk. Høvel må kanskje rengjøres daglig, mens solcelleinverter skal kanskje bare betjenes hvert 3. år. Høvelen har da et mye større behov for en sikkerhetsbryter som er lett å betjene, og kanskje har ikke personell som skal betjene denne tilgang til tavlerom etc... Det er derfor svært hensiktsmessig med en sikkerhetsbryter i umiddelbar nærhet.


Jeg mener at det er ingen problem å bruke kurssikring for å oppnå sikker utkobling av solcelleinverteren.


Men du må i risikovurderingen sørge for at det er mulig for neste mann å låse av sikringen. Det kan f.eks gjøres ved å legge igjen låse-utstyr som passer til den aktuelle automaten/effektbryteren.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.