Har et spørsmål i forbindelse med solcelleinstallasjoner om godkjent frakoblingsutstyr ved innføring av DC kabler i bygninger. (Der DC kabler ikke er mekanisk beskyttet inne i bygning)
Spørsmålet er: Kan en optimizer som automatisk bryter DC side ved bortfall av AC siden benyttes som godkjent frakoblingsutstyr i henhold til beskrivelse i 712C.2.1 som alternativ til fysisk DC brannbryter?
I datablad på eks. SolarEdge optimizer står det "Module-level voltage shutdown for installer and firefighter safety"
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I avsnitt 712C.2.1 i NEK 400:2022 er det feil referanse under bokstav b), og det riktige er 712.537.2.2.101. Dette avsnittet viser til de generelle kravene til funksjonsbryting i avsnitt 537.5.
Det er produsenten av dette utstyret som må gå god for om kravene til funksjonsbrytere er ivaretatt.
I avsnitt 712C.2.1 i NEK 400:2022 er det feil referanse under bokstav b), og det riktige er 712.537.2.2.101. Dette avsnittet viser til de generelle kravene til funksjonsbryting i avsnitt 537.5.
Det er produsenten av dette utstyret som må gå god for om kravene til funksjonsbrytere er ivaretatt.
Men det står i 712C.2.1:
a) DC-kabler inne i bygninger skal være mekanisk beskyttet, eller
b) hvor DC-kabler føres inn i bygningen skal det anordnes med utstyr for frakobling slik at DCkabler
som føres inne i bygningen kan frakobles solcellemodulene.
Frakoblingsutstyret skal:
– være plassert enten på utsiden, eller i nærhet til innføringspunktet inne i bygningen, og
– være i samsvar med kravene i 712.537.2.2.101, og
i) automatisk aktiveres ved bortfall av AC-spenning på solcelleomformeren, eller
ii) aktiveres ved betjening av en bryter montert lett tilgjengelig for brannmannskaper,
fortrinnsvis ved hovedangrepsvei ved branninnsats der en slik vei er definert for
bygningen.
Solcelleomformeren kan anvendes som frakoblingsutstyr dersom den tilfredsstiller kravene
i 712.537.2
Det vises til samsvar med krav 712.537.2.2.101 og i) eller ii) der i) er automatisk utkobling ved bortfall av AC-spenning. Når da produsent skriver i sitt datablad "Module-level voltage shutdown for installer and firefighter safety" tilfredstiller vel det kravet i 712C.2.1?
Jeg kan ikke gjøre annet enn å gjenta fra mitt forrige innlegg: Det er produsenten av dette utstyret som må gå god for om kravene til funksjonsbrytere er ivaretatt.
Du må altså avklare med produsent/leverandør om du er i tvil om produktet tilfredsstiller de krav som gjelder. Det er ingen andre enn produsent som kan svare på dette.
Jeg kan ikke gjøre annet enn å gjenta fra mitt forrige innlegg: Det er produsenten av dette utstyret som må gå god for om kravene til funksjonsbrytere er ivaretatt.
Du må altså avklare med produsent/leverandør om du er i tvil om produktet tilfredsstiller de krav som gjelder. Det er ingen andre enn produsent som kan svare på dette.
OK. Takker for svar !