712C.2.1 Godkjent frakoblingsutstyr

Spurt 17:37 - 10.4.2024 av Øyvind Mørch|Siste svar 8:07 - 15.4.2024 av Øyvind Mørch

Øyvind Mørch

Har et spørsmål i forbindelse med solcelleinstallasjoner om godkjent frakoblingsutstyr ved innføring av DC kabler i bygninger. (Der DC kabler ikke er mekanisk beskyttet inne i bygning)

Spørsmålet er: Kan en optimizer som automatisk bryter DC side ved bortfall av AC siden benyttes som godkjent frakoblingsutstyr i henhold til beskrivelse i 712C.2.1 som alternativ til fysisk DC brannbryter?

I datablad på eks. SolarEdge optimizer står det "Module-level voltage shutdown for installer and firefighter safety"


Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:06 - 12.4.2024
Instructor contact card

I avsnitt 712C.2.1 i NEK 400:2022 er det feil referanse under bokstav b), og det riktige er 712.537.2.2.101. Dette avsnittet viser til de generelle kravene til funksjonsbryting i avsnitt 537.5.


Det er produsenten av dette utstyret som må gå god for om kravene til funksjonsbrytere er ivaretatt.

Øyvind Mørch

Postet 15:00 - 12.4.2024

I avsnitt 712C.2.1 i NEK 400:2022 er det feil referanse under bokstav b), og det riktige er 712.537.2.2.101. Dette avsnittet viser til de generelle kravene til funksjonsbryting i avsnitt 537.5.


Det er produsenten av dette utstyret som må gå god for om kravene til funksjonsbrytere er ivaretatt.

Men det står i 712C.2.1:




a) DC-kabler inne i bygninger skal være mekanisk beskyttet, eller


b) hvor DC-kabler føres inn i bygningen skal det anordnes med utstyr for frakobling slik at DCkabler


som føres inne i bygningen kan frakobles solcellemodulene.


Frakoblingsutstyret skal:


– være plassert enten på utsiden, eller i nærhet til innføringspunktet inne i bygningen, og


– være i samsvar med kravene i 712.537.2.2.101, og


i) automatisk aktiveres ved bortfall av AC-spenning på solcelleomformeren, eller


ii) aktiveres ved betjening av en bryter montert lett tilgjengelig for brannmannskaper,


fortrinnsvis ved hovedangrepsvei ved branninnsats der en slik vei er definert for


bygningen.


Solcelleomformeren kan anvendes som frakoblingsutstyr dersom den tilfredsstiller kravene


i 712.537.2



Det vises til samsvar med krav 712.537.2.2.101 og i) eller ii) der i) er automatisk utkobling ved bortfall av AC-spenning. Når da produsent skriver i sitt datablad "Module-level voltage shutdown for installer and firefighter safety" tilfredstiller vel det kravet i 712C.2.1?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:45 - 15.4.2024
Instructor contact card

Jeg kan ikke gjøre annet enn å gjenta fra mitt forrige innlegg: Det er produsenten av dette utstyret som må gå god for om kravene til funksjonsbrytere er ivaretatt.


Du må altså avklare med produsent/leverandør om du er i tvil om produktet tilfredsstiller de krav som gjelder. Det er ingen andre enn produsent som kan svare på dette.

Øyvind Mørch

Postet 8:07 - 15.4.2024

Jeg kan ikke gjøre annet enn å gjenta fra mitt forrige innlegg: Det er produsenten av dette utstyret som må gå god for om kravene til funksjonsbrytere er ivaretatt.


Du må altså avklare med produsent/leverandør om du er i tvil om produktet tilfredsstiller de krav som gjelder. Det er ingen andre enn produsent som kan svare på dette.

OK. Takker for svar !

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.