722.305.301 elbil i eksisterande installasjon

Spurt 10:04 - 7.7.2018 av esmokra|Siste svar 18:16 - 6.11.2018 av Hans Olav Arnesen

esmokra

Hei

722.305.301

Vil det si at ein kan plugge inn elbil i eksist stikk, uten noe meir installasjon?

Det virke som ein kjempemotsigelse til resten av 722.

Eller må ein eks. sette opp kapsling med b vern og 10A foran ein 502 stikk tatt utifra ein av stikkontaktane på kursen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

In

Postet 17:43 - 7.7.2018

Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor dette punktet i det hele tatt står her. Syns dette er noe som en elektriker diskuterer/vurderer med sin kunde, som han gjør med andre laster.

Bakgrunnen for dette punktet er vel at man skal slippe å legge ny kabel ut til garasjen. At man kan ha lys og stikk i garasje, på samme kurs som elbilen.

Resten av kravene gjelder ja, så opp med jordfeilbryteren.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:51 - 18.7.2018

Dette er ikke en "kjempemotsigelse", resten av 722 må følges (10 A vern med jordfeilbryter type B foran kursen, altså i sikringsskapet).

Hans Olav Arnesen

Postet 6:55 - 18.7.2018

Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor dette punktet i det hele tatt står her. Syns dette er noe som en elektriker diskuterer/vurderer med sin kunde, som han gjør med andre laster.

Bakgrunnen for dette punktet er vel at man skal slippe å legge ny kabel ut til garasjen. At man kan ha lys og stikk i garasje, på samme kurs som elbilen.

Resten av kravene gjelder ja, så opp med jordfeilbryteren.

Dette er jo en "oppmykning" av krav i NEK 400:2014, og derfor fremkommer det på denne måten.

Generelt skal det gode grunner til ikke å følge krav til spesielle installasjoner i normens del 7 og 8. Det er ikke nok å bli enig med kunden om andre løsninger.

Andre

Postet 20:53 - 5.11.2018

Dette er ikke en "kjempemotsigelse", resten av 722 må følges (10 A vern med jordfeilbryter type B foran kursen, altså i sikringsskapet).

Og også overspenningsvern, ref. 722.433.3.1.

Hans Olav Arnesen

Postet 18:16 - 6.11.2018

Helt rett; også krav til overspenningsvern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.