Hei.Skal inn med en transformator i et fyrrom med Bio-gassbrenner.Transformatoren har en ytelse på 30KVA, IP23.Transformator er ikke for fyringsanlegget, men for pumper i samme rom.Men jeg undres på 804.512.2:Legg til følgende krav:

Transformatorer, reaktorer, kondensatorer mv. skal være innbygget i kapslinger medkapslingsgrad IP44 i samsvar med NEK EN 60529.Kapslingene skal ikke kunne åpnes uten bruk av verktøy.

Hvordan tolker dere dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:16 - 11.6.2018

Hensikten med kravet i avsnitt 804.512.2, i NEK 400, er å beskytte personell mot farer ved høy spenning i bl.a. en transformator. Nivå på beskyttelse mot berøring vil i dette tilfellet heves fra IP2X (12,5 mm i diamenter og 80 mm lengde) til IP4X (1 mm i diameter).

Husk også på eventuelle krav i forhold til Ex. Se vedlagte temaveileder fra DSB; https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff-del-1---forbruksanlegg-for-flytende-og-gassformig-brensel/.

Tom

Postet 11:06 - 11.6.2018

Takk for tilbakemelding.Har formulert meg dårlig.Lurer på om 804.512.2 gjelder for hele rommet, systemet, eller kun fyrkjele?

Hans Olav Arnesen

Postet 11:37 - 11.6.2018

Det avgjørende er at elsikkerheten er ivaretatt.

NEK 400 omfatter lavspenningsinstallasjoner. Tilleggskrav til ekstra kapsling i delnorm 804 gjelder for elektrisk utstyr, hvor det kan være tilgjengelighet til høy spenning (f.eks. transformatorer, reaktorer og kondensatorer). Dette kravet kan også være relevant for utstyr med høye spenninger i andre områder enn fyrrom.

Hvis det ikke er fare relatert til høy spenning i transformator du skal installere, så er ikke dette tilleggskravet i 804.512.2 relevant.

Tom

Postet 11:56 - 11.6.2018

Da tenker vi likt.Takk for hjelpen:)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.