Hvordan skal man tolke veiledning til 400-8-823.1 når det gjelder krav til fordeling i frittliggende garasje? En frittliggende garasje uten boenhet omfattes generelt ikke av bolignormen, men iht. veiledningen står det at en kurs fra bolig omfattes av 823, mens kurser fra underfordeling i garasje ikke omfattes. Hvor/hva blir grensesnittet i slike tilfeller? Før eller etter en ev. underfordeling? Kurs = 203.198 "Arrangement av innretninger, utstyr eller substanser beregnet for å føre elektrisk strøm"
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Krav i 823 gjelder for tilførselen fram til underfordelingen, men ikke i underfordelingen.
Fant dette hos NEK FAQ (ID 20704):
"Spørsmål
Ved plassering av underfordeling i frittstående garasje som er spenningsforsynt med kurs fra hovedfordeling i bolig, må underfordelingen oppfylle kravene i 823.810.512.301 mtp ikke brennbare materiale?
Svar
NEK 400-8-823:2022, avsnitt 823.1 spesifiserer hvor kravene i NEK 400-8-823:2022 kommer til anvendelse. Avsnittet spesifisert at kravene gjelder for boligens fordelinger, samt alle inngående og utgående kurser tilknyttet boligens fordelinger.
I veiledning 2 i i avsnitt 823.1 er det spesifikt angitt at en kurs som fører til en frittliggende garasje er omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2022, mens kursene fra en fordeling i en frittliggende garage er ikke omfattet av kravene.
For hovedkurser vil fordelingen som kursen fører til inngå i kursen. Følgelig vil en fordeling i en frittliggende garasje forsynt fra en fordeling i boligen være omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2022."
Da har vi fasit der, eller mener du det er åpent for tolkning?
Tusen takk for svar. Jeg hadde nok sett denne avklaringen fra NK64 før, men huska den dessverre ikke nå.
Altså var ikke mitt forrige svar riktig forståelse. Underfordelingen skal tilfredsstille krav i 823.
Dette er ikke "åpent for tolkning".
"Følgelig vil en fordeling i en frittliggende garasje forsynt fra en fordeling i boligen være omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2022." Hva med de tilfeller der TKS plasseres ved frittliggende bolig og kurs til garasje er hentet derfra og ikke fra boligen? Da vil jo ikke lenger hovedkursen p.d. være forsynt fra boligen, som det henvises til i svaret.
"Følgelig vil en fordeling i en frittliggende garasje forsynt fra en fordeling i boligen være omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2022." Hva med de tilfeller der TKS plasseres ved frittliggende bolig og kurs til garasje er hentet derfra og ikke fra boligen? Da vil jo ikke lenger hovedkursen p.d. være forsynt fra boligen, som det henvises til i svaret.
Dette anbefaler jeg at du legger inn som spørsmål i FAQ til NK64.
Del gjerne her i tråden når du får ett svar.