824 Ladeklare bygg

Spurt 23:37 - 25.3.2023 av 824|Siste svar 6:30 - 3.4.2023 av Hans Olav Arnesen

824

Hvordan bygger dere anlegg iht. 824 ladeklare bygg?

Tenker mest på næringsbygg med mange parkeringsplasser utenfor bygget.
En kabel fra hovedfordeling forlagt på egen kabelstige og frem til en fremtidig tavle?

Hva med rør ut til parkeringsplassene?

Må man ha et rør til hver parkeringsplass? Og hvordan avslutte dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Seriøs Elektriker

Postet 8:58 - 26.3.2023
Gode spørsmål!

Se disse sidene:
https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/nye-bygg-skal-vare-ladeklare
Se fjerde ledd: https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-8/

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:04 - 27.3.2023
Instructor contact card
824 beskriver krav til avsatt plass for fordelinger, tilrettelegging for fremtidig effektbehov, samt avsatt plass for fremtidig legging av kabel (føringsveier).

824

Postet 18:14 - 31.3.2023
Takk for gode linker.
Det skal unngås graving og slik etter at bygget er ferdig ifb. Med installering av ladeanlegg i ettertid.
Slik jeg tolker de linkene så må det legges rør frem til hver parkeringsplass?

Avsatt plass til en avgang til en egen tavle for ladeanlegget eller plass til flere avganger i HF og føringsveier inne i bygget er greit. Her kan man enten legge rør i bakken eller legge opp en liten kabelstige som er tilrettelagt for dette.

Men mer usikker på føringsvei utendørs. Hvis det er 30stk parkeringsplasser må man da ha 30stk rør (et fra hver plass) som samles der hvor feks. Egen tavle er tenkt for ladesnlegget? Evt. Flere trekkekummer?
Og skal det stikke opp et rør ved hver parkeringsplass, hvordan avslutte dette på en grei måte?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:30 - 3.4.2023
Instructor contact card
Takk for gode linker.
Det skal unngås graving og slik etter at bygget er ferdig ifb. Med installering av ladeanlegg i ettertid.
Slik jeg tolker de linkene så må det legges rør frem til hver parkeringsplass?

Avsatt plass til en avgang til en egen tavle for ladeanlegget eller plass til flere avganger i HF og føringsveier inne i bygget er greit. Her kan man enten legge rør i bakken eller legge opp en liten kabelstige som er tilrettelagt for dette.

Men mer usikker på føringsvei utendørs. Hvis det er 30stk parkeringsplasser må man da ha 30stk rør (et fra hver plass) som samles der hvor feks. Egen tavle er tenkt for ladesnlegget? Evt. Flere trekkekummer?
Og skal det stikke opp et rør ved hver parkeringsplass, hvordan avslutte dette på en grei måte?
Krav til føringsvei betyr ikke krav til rør.

Det beste er selvfølgelig at alle rør ligger klare, men kravet går på at det skal være mulig å fremføre tilførsler når ønsket/behovet oppstår. Kravene i 824 gjelder for føringsveier i byggverket, og ikke for legging i bakken.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.