Adgang elektriske anlegg som er beskyttet mot berøring

Spurt 7:59 - 19.9.2012 av PH|Siste svar 10:49 - 19.9.2012 av Forumleder

PH

I FSE står det:
""For å hindre at uvedkommende får adgang til rom og inngjerdet område hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, skal disse områdene holdes forsvarlig låst. Det skal foreligge rutiner som regulerer hvem som gis adgang til anlegg som ikke er beskyttet mot berøring. For høyspentanlegg skal det dokumenteres hvem som er gitt adgang"".
Videre i veiledningen presiseres det at det gjelder rom hvor det ikke er beskyttelse mot berøring.
Er det da slik at når man har kun helkapslede anlegg, og ingen mulighet for direkte berøring, trenger man ikke følge disse kravene.
Tenker da spesielt på skip med helkapslet anlegg.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:49 - 19.9.2012
Utfyllende orientering til § 9 gitt i Brukerguide høyspenning, beskriver at alle høyspenningsanlegg skal være forsvarlig låst.
Dette er imidlertid ikke et myndighetskrav, men bransjens egen anbefaling.

Som du sier er det graden av avskjerming og om uvedkommende kan få adgang som er avgjørende for krav til låsing i henhold til § 9 i FSE. Dette er en risikovurdering den enkelte virksomhetet må ta.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.