Adgang for sakkyndig personell eller instruert personell

Spurt 7:43 - 18.4.2024 av RaiRai|Siste svar 7:00 - 19.4.2024 av RaiRai

RaiRai

Hei, som eier av elektriske lavspenningsanlegg så lurer jeg på følgende. Hva må vi ha på plass, om vi ikke skal utføre arbeid som er definert i FEK, men likevel ønsker å ha adgang til våre elektriske anlegg som er bygget for sakkyndig personell eller instruert personell?

Hvilke krav stilles?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:48 - 18.4.2024
Instructor contact card

Oversikt over personell med adgang skal implementeres i virksomhetens IK-system. Hvis personell skal resette vern må de instrueres i henhold til beskrivelse i Elsikkerhet nr. 84 (opplæring i elsikkerhet/FSE, som kurs for instruerte, utarbeides instruks med mer). Hvis personell ikke skal utføre noe relatert til elektrisk anlegg er det tilstrekkelig med opplæring i elsikkerhet/FSE (adgangskurs).

RaiRai

Postet 5:37 - 19.4.2024

Hva med organisering, krav til driftsleder/driftsansvarlig og krav til rutiner i IK-sys.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:51 - 19.4.2024
Instructor contact card

FSE § 3 stiller krav til driftsansvarlig for alle eiere av lavspenningsanlegg. Dette går i hovedsak på egenkontroll (inspeksjon) av det elektriske anlegget, og tilkalling av elektrovirksomhet for utbedring av feil. Rutiner for driftsansvarlig og egenkontroll skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem. Avvikssystem for melding av feil på det elektriske anlegget skal også inngå i IK-systemet.


Ovennevnte og tidligere svar gir ikke nødvendigvis en uttømmende liste for hva eier av elektriske anlegg skal sørge for, og en elektrovirksomhet eller en virksomhet spesialisert i IK-elektro kan være rette sted å henvende seg for ytterligere hjelp/avklaringer.

RaiRai

Postet 6:20 - 19.4.2024

FSE § 3 stiller krav til driftsansvarlig for alle eiere av lavspenningsanlegg. Dette går i hovedsak på egenkontroll (inspeksjon) av det elektriske anlegget, og tilkalling av elektrovirksomhet for utbedring av feil. Rutiner for driftsansvarlig og egenkontroll skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem. Avvikssystem for melding av feil på det elektriske anlegget skal også inngå i IK-systemet.


Ovennevnte og tidligere svar gir ikke nødvendigvis en uttømmende liste for hva eier av elektriske anlegg skal sørge for, og en elektrovirksomhet eller en virksomhet spesialisert i IK-elektro kan være rette sted å henvende seg for ytterligere hjelp/avklaringer.

Oppfølgingsspørsmål til første svar svare ditt.


Kan instruert personell bli instruert av person som ikke er underlagt faglig ansvarlig?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:33 - 19.4.2024
Instructor contact card

Oppfølgingsspørsmål til første svar svare ditt.


Kan instruert personell bli instruert av person som ikke er underlagt faglig ansvarlig?

Nei

RaiRai

Postet 7:00 - 19.4.2024

Takk for avklaringen!!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.