Tor

I en bolig under oppføring har ventilasjonsentreprenør flyttet ventilasjonsaggregat slik at man nå ikke får opp døra på sikringsskapet helt. Får opp døra 35-40cm. Endringen er utført uten å konferere med elektriker og det er ikke der det var planlagt etter tegning. Sikringsskapet er plassert i hht til tegning. Kan det være slik?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:51 - 25.11.2019
Instructor contact card

Nei, min vurdering er at dette er i strid med § 17 i FEL og avsnitt 513 i NEK 400:2018. Skapdør må kunne åpnes minst 90 grader.