Adgang til hovedfordelinf

Spurt 19:25 - 28.2.2006 av Tor Arne Eriksen|Siste svar 14:41 - 7.3.2006 av Forumleder

Tor Arne Eriksen

Hei !

Finnes det forskrifter som sier at en lavspenningshovedtavle skal være i eget rom som skal være låst?.

Hvis dette er opp til eier av annlegget å bestemme, er jeg interessert i å vite hvor dette står...

Takk for svar...
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 16:12 - 3.3.2006
Da vil jeg henvise til 810.5.2 i NEK 400 2002. Viss tavla er produsert etter industrinormen er det kun instruert personale som kan betjene den, og da er det opp til eier hvordan han vil plassere den.Eller om han vil plassere den i avlåst rom.

Tor Arne

Postet 21:52 - 4.3.2006
må selv elektrikkere være instruerte?

Forumleder

Postet 14:41 - 7.3.2006
Dette er opp til eier av el-anlegget. Han skal påse at de som betjenet tavlen er kvalifisert til å betjene den.