Adgang til tavlerom

Spurt 10:13 - 26.4.2004 av Idar S|Siste svar 14:02 - 26.4.2004 av Forumleder

Idar S

I forbindelse med en gjennomgang av det elektriske anlegget på ett bygg ble det stilt krav om at tavlerommet skal låses. Dette er ikke alltid ønskelig utfra andre sikkerhetsvurderinger som er gjort. Hvilke krav gjelder for tavlerom med hensyn på selvstendig adgang og utkobling/betjening av sikringer.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 14:02 - 26.4.2004
Da vi ikke kjenner til hvilken forskrift anlegget er bygget etter og hvordan anlegget er utformet, type virksomhet etc, tillater vi å komme med følgende:

Om det krav om at tavler eller tavlerom skal være låst bestemmes av hvordan anlegget er utført og personellkvalifikasjoner.

I NEK 400:2002-8-810 (Valg og montasje av fordelingstavler) finner du blant annet krav til hvordan tavler skal være utformet med tanke på hvem som skal betjene tavlene.
Videre finner du krav i avsnitt 410.3, 412.3 og 412.4 (bruk av hindere og plassering utenfor rekkevidde).
I avsnitt 536 finner du krav til utkobling for mekanisk vedlikehold.

Dersom personell skal betjene utstyr som er i henhold til EN 60947 normen skal disse betjenes av instruert personell.
Instruert person er definert i NEK 400:2002 som: Person som er tilstrekkelig instruert eller overvåket av sakkyndig person slik at hun eller han er i stand til å unngå fare og å forebygge risiko som følge av elektrisitet.

I FSL er det krav til at det personell som skal betjene åpent monterte knivsikringer skal ha årlig opplæring i relevante bestemmelser i forskriften.

Ser vi isolert på de som skal betjene tavler, henviser vi til følgende forskrifter og normer:
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE)
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg (FSL)
NEK 400:2002 - Norsk elektroteknisk norm (Elektriske lavspenningsinstallasjoner)
Tavlenormen - EN 60439-serien
Maskinnormen EN 60204-1
Utstyrsnormen EN 60947 (Lavspennings koblings- og kontrollutstyr)
Maskinforskriften
Arbeidstilsynets forskrift om tekniske innretninger, 221 (Bestillings nr 522)

Instruert personell som skal betjene elektriske anlegg skal ha fått nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon på forhånd.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.