Hei
Vi er et verksted som bygger kontrolltavler for kraftverk. En del av sluttprøvingen innebærer arbeid nær spenningsførende deler (lavspent). Tavlene eies i prinsippet av oss før de sendes sluttkunde. Er det da vår eier evt daglig leder som har ansvar for å utpeke AFA?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I henhold til § 3 i FSE er det eier av virksomheten, og eier/driver av anlegget, som er ansvarlig for forsvarlig utførelse av aktiviteter som reguleres av forskriften.Eier/driver skal utpeke driftsansvarlig, og om virksomheten har ansatt elektrofagpersoner bør driftsansvarlig utpekes blant disse.
Videre beskriver normen til forskriften, NEK EN 50110-1 punkt 3.4.1, hva som reguleres: Enhver form for elektrisk eller ikke elektrisk aktivitet hvor det er mulighet for elektrisk fare.Hvis dere har ansatt elektrofagarbeidere i virksomheten skal driftsansvarlig utpeke AFA blant disse. Ellers skal det ikke utpekes AFA, ref. veiledningen til § 6 i FSE: AFA skal oppfylle relevante krav i FEK (kvalifikasjonsforskriften).
Mangler dere elektrofagarbeidere i virksomheten bør det likevel være ansvarliggjort personell som leder sluttprøvingen nær spenningsatte deler. Dette bør fremgå av virksomhetens IK-system i form av en instruks, samt relevante prosedyrer/rutiner.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.