AFDD i landbruksinstallasjoner

Spurt 7:05 - 22.3.2024 av Øyvind Dalen|Siste svar 5:52 - 2.4.2024 av Hans Olav Arnesen

Øyvind Dalen

I NEK400:2022 står det at det Hver enkelt forbrukerkurs bør være beskyttet av et lysbue-deteksjonsutstyr (AFDD) i samsvar med NEK EN 62606. (705.424.301)

Med bør tolker jeg dette til at det er et krav(?)

Hvordan forholder dere dere til dette? Blir dette montert i alle landbruksinstallasjoner nå? Hva med 3-fasekurser? Her finnes det vel pr nå ikke utstyr for dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:52 - 2.4.2024
Instructor contact card

Andre løsninger enn AFDD skal være dokumentert med en teknisk begrunnelse (som definert på side 8 i NEK 400:2022). Om det ikke finnes tilgjengelig utstyr gjelder ikke kravet.