Aggregat for tilkobling til fast anlegg

Spurt 0:53 - 29.3.2014 av L|Siste svar 21:56 - 9.4.2014 av Ola

L

Et aggregat er tiltenkt å bli tilkoblet et fast anlegg, men selvsagt så kreves det at nettstrøm og aggregatstrøm holdes adskilt.

Aggregatet vil prøvekjøres iblant for å la bensinmotoren få gå litt for å smøre seg og for å funksjonsteste aggregatet med belastning med jevne mellomrom.
Aggregatet er tiltenkt som nødstrøm med automatisk start ved nettutfall.

Hvordan løser man denne problemstillingen rent automatisk? Poenget er at det skal være så brukervennlig som mulig.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Branco Dvorowich

Postet 1:38 - 29.3.2014
Enkelt ved hjelp av to kontaktorer. La oss kalle dem aggregatkontaktor og nettkontaktor henholdsvis.
Du sier lite om man er avhengig av avbruddsfri omkobling eller om man kan leve med noen øyeblikk dødtid. Så jeg kan komme med en simpel styring av dette. Du kan sikkert videreutvikle den til å passe bedre med problemstillingen deres. Med tidsforsinkelser, batteribackup til aggregatet er igang eller andre styringsmuligheter.

Nå sitter jeg på mobilen og skriver og jeg får ikke tegnefunksjonen til å fungere, så jeg skal prøve å beskrive det.

Du har en kontaktor på aggregatsiden. Koble A1 og A2 på aggregatkontaktoren direkte opp mot to av fasene på inngangsklemmene fra aggregatet.

Så setter du en kontaktor på nettsiden og legger A1 på nettkontaktoren gjennom en NC kontakt på aggregatkontaktoren og etter det til L1 på inngangsklemmene til nettkontaktoren. A2 på nettkontaktoren i en lask opp til L2 på inngangsklemmene fra nettet.

Så kobler du anlegget i mellom kontaktorene på utgangssidene så enten aggregatkontaktoren eller nettkontaktoren vil forsyne anlegget. Alt ettersom hvilken kontaktor som er inne.

Start av aggregatet kan man ordne gjennom en meldekontakt på nettkontaktoren som slutter eller bryter startkretsen til aggregatet.
Alt ettersom hva som trengs av NO eller NC funksjon for å gi startsignal.

Funksjonsflyten vil da bli følgende.

Scenario 1: Nettstrømmen er innkoblet som normalt: Nettkontaktoren vil holde seg inne og lede dette videre til anlegget. Den får ""lov"" av aggregatkontaktoren, gjennom forriglingen i NC kontakten, til å holde seg innkoblet. Siden aggregatkontaktoren ligger ute.

Scenario 2: Noen vil prøvekjøre aggregatet.
Aggregatet startes og spenning kommer inn mot aggregatkontaktoren:
Aggregatkontaktoren vil slå inn, og dermed bryte spolespenningen til nettkontaktoren så nettstrømmen kobles ut og aggregatspenning kobles inn. Her må man kanskje inn med noe tidsforsinkelse hvis det er fare for litt overlapp og kontakt mellom aggregat og nett.
Det spiller ingen rolle om det er spenning eller ikke på nettet da. Aggregatet vil koble ut nettet. Man må stoppe aggregatet for å få tilbake nettspenning på anlegget.

Scenario 3: Nettet faller ut.
Nettkontaktoren faller og slutter eller bryter meldekontakten som går til start av aggregatet. Aggregatet starter og aggregatkontaktoren kobler inn og aggregatet overtar driften.

Scenario 3.1: Nettet kommer tilbake igjen:
Her må noen inn og stoppe aggregatet. Man kunne gjort det slik at en meldekontakt på nettkontaktoren også stoppet aggregatet, men da må man ha en bryter så man kan slå over i manuell for å kunne prøvekjøre aggregatet med spenning på nettet. I manuell posisjon så bryter bryteren styrestrømmen til nettkontaktoren og i auto så sluttes den så aggregatet og nettet selv kan styre det.

Branco Dvorowich

Postet 1:43 - 29.3.2014
Altså, her snakker vi om å blande hovedstrøm og styrestrøm.

Det er gitt at du må sikre styrestrømmen med egne vern der det hentes fra hovedstrømmen. Ellers er funksjonen akkurat den samme. Vernene skal jo bare beskytte styrestrømskretsen om det skulle skje noe her.

trikker

Postet 23:12 - 29.3.2014
Jeg bruker denne: http://www.garo.no/index.php/vender-3-pol-125-amp.html

enkelt, sikkert, billig

Branco Dvorowich

Postet 15:39 - 4.4.2014
Og hvor er automatikken i denne venderen?

Kan den fjernstyres av hjelpekontakter?

(Jeg spør av interesse, ikke kritikk. Dette kan nemlig være aktuelt i forbindelse med noe vi skal legge opp snart)

BP

Postet 20:37 - 9.4.2014
Ingen automatikk på den der.
Ren manuell, mekanisk vender.

Ola

Postet 21:56 - 9.4.2014
Holder på å planlegge et lignende opplegg, og lurer i sammenheng med dette på hva man gjør med jord når man bytter fra nett til aggregat?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.