Hei!

når det gjelder tilkobling med aluminium kabler så mener jeg det skal brukes spesielle klemmer tilpasset dette, og tiltrekkes med riktig moment.

Etter en diskusjon på jobben mente de det kunne brukes helt vanlige rekkeklemmer for dette, noe jeg er uenig i.

Så da lurer jeg på om dere har et riktig svar på dette...?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

ob

Postet 11:32 - 20.2.2016

Klemmene må være godkjent for aluminiumsledere

Hans Olav Arnesen

Postet 10:39 - 27.2.2016

Riktig, dette er en konsekvens av avsnitt 526 i NEK 400.