Harald

En kontainer med en tavle inni som er gammel blir montert på ny hos et nytt firma. Alle sikringer/brytere er 1 polte. Må disse skiftes eller kan vi bruke forskriftene som kontaineren ble bygget etter og la de stå? Tilførsel til kontaineren er sikret i alle faser.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:09 - 1.9.2003
Vi forutsetter at anlegget i containeren er bygget og vedlikeholdt etter de forskrifter som den gang var gjeldende. I tillegg forutsetter vi at det her er snakk om et TN nett.

Dersom det er mulighet for felles allpolig frakobling av hele installasjonen og kunden aksepterer en slik løsning, er vår oppfatning at det må ikke foretas utbedring av tavlen.