Allpolig brudd

Spurt 22:01 - 11.12.2011 av Jostein|Siste svar 17:35 - 14.12.2011 av Forumleder

Jostein

Etter det jeg har skjønt skal det være allpolig brudd så lnge gulvresistansen er under 50 kohm eller vi har andre ledende deler i rommet (uansett type rom) Men hvor finner jeg dette i NEK 400 Har lett i tabell 51, men finner ikke noe her. Er det BC 2 (eller høyere) som er kravet for allpolig brudd (2-polt bryter på lyset)
Noen som kan hjelpe meg litt med å finne frem i NEK400 her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

MA

Postet 16:35 - 12.12.2011
Veiledningen i NEK 400-5-53, avsnitt 530.3.2 gir sterke føringer for å montere allpolig brytere når de ytre omgivelsene er større enn de som antas som normale, videre er det slik at ytre påvirkning BC3 er å anse som en unormal påvirkning.BC3 finner man i tabell 51 A men man må kjenne 530.3.2 i tillegg.

Feks et rom som er ledende dvs mindre 50 Kohm til jordpotensialet ved spenning nominell opp til 500 V vil omgivelsen være BC3 og altså allpolig brudd er føringen i normen. Dette er typisk garage, rom med murgolv,kjøkken, kobberrør utenpå montert i rommet etc.

Dersom man feks finner at et flislagt gulv ikke er ledende dvs over 50 Kohm uansett fukthets forhold som måtte være vurdert inn og som kan oppstå vil omgivelsene heller ikke være BC3 og således ingen føringer for allpolig brudd generelt men som kjent boliger har jo også en egen føring på at allpolig bør velges og våtrom over viss spenning skal ha allpolig brudd.

Jan

Postet 17:07 - 12.12.2011
Så da er det dermed krav om allpolig brudd på belysningsutstyret på kjøkkenet når kjøkkenbatteriet er tilkoblet jordede kobberrør?

MA

Postet 20:33 - 12.12.2011
Ja du har helt rett dersom man følger NEK 400 sine sterke føringer, dette er fremkommer av det jeg viste til og kobberrør er jo sammenhengende med utslagsvask og i tillegg har kjøkken oppvaskmaskin, komfyr og mye annet man kan komme i kontakt med i forbindelse med knust pære eller lampe.

Jan

Postet 16:43 - 14.12.2011
Så det betyr at det er stadige forskriftsbrudd når det kun benyttes enpolede brytere på kjøkken?

Jeg har enda til gode å se topolede brytere på kjøkken.
Jeg har selv brukt enpolede brytere til tross for at jeg har ""gammelt"" VVS anlegg med rent kobber helt ned i grunnen.

Jan

Postet 16:45 - 14.12.2011
Det jeg vil frem til er;

Hva skiller da kjøkkenet fra et hvilket som helst rom med jordpotensial? Eksempelvis stua med jordede apparater.

Ser at det kan virke som jeg betviler det du sier nå. Det er ikke slik.

Jeg synes det bare var en liten aha-opplevelse.

Forumleder

Postet 17:35 - 14.12.2011
Det er ikke et krav om topolet brudd for alle lyskilder i et kjøkken. Taklyset kan ha enpolet brudd.

Men det er helt riktig som MA beskriver at ""bolignormen"", delnorm 823 i NEK 400:2010 anbefaler (bør vurderes, i veiledning til avsnitt 823.559.6.1) topolet brudd for lyskilder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.