Allpolig brudd

Spurt 9:50 - 24.1.2013 av Ingar|Siste svar 7:23 - 25.1.2013 av Ingar

Ingar

Hei.
Hvordan er det med allpolig brudd for belysning på bad når belysningen er del av et KNX-anlegg? Hvordan kan det tilfredstilles allpolig brudd ved en slik installasjon?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 20:16 - 24.1.2013
KNX rele med to utganger kan forigles opp mot hverandre og programmeres som 2 pol brudd dersom begge utgangene slår samtidig.
Det eneste kravet i normen for lys våtrom er at det skal være over alpolig brudd feks på 230 V lys. Ellers gjelder allpolig frakobling tilfredsstiller kravet til frakoblingsutstyr, jf. NEK 400-5-53:2010 avsnitt 536.2.

Så konklusjon er at NEK 400 2010 tar i liten grad stilling til hvordan allpolige frakoblingen oppnås men du må ha allpolig dersom lyskilden er over lavvolt SELV er det SELV og lavvolt er det ikke lengre fra 2010 krav til allpolig brudd på våtrom så les i normen 701 på disse spenningsgrenser kanskje du ikke trenger allpolig brudd.





Ingar

Postet 7:23 - 25.1.2013
Oka, takk! Skal lese meg opp på dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.