Hei
En badromsvifte med fuktsensor tenker jeg i utgangspunktet skal ha betjeningsbrytermed allpolig brudd fordi det kan være fristende å ta av deksel for å rengjøre eller stille på timer.
En 2 + 1 polet bryter vil kunne oppnå dette, men da må begge bryterne åpnes. Det holder ikke med den topolte fordi det vil være spenning på lederen til fuktsensoren.
Alternativt kan en kjøpe to separate brytere, en topolt og en enpolt. Og koble den enpolte i serie med den topolte.
Hvordan oppfyller man lettest forskrifter lover og elsikkerhet
Mvh
Robert
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kan løses ved å tilkoble tilførselen på utgangen av bryteren og på L og N klemme kobler du til vifta. Da må du ha på den 2polte vippa for å få spenning på den 1polte vippa. Men husk å merke om på bryteren for ikke å forvirre nestemann som skal arbeide på anlegget.
Du skriver vel at man egentlig ikke trenger 2-polt brudd?
Noen produsenter skriver noe om 2-polt brudd i sine monteringanvisninger.
Finnes vifter som har egen 2-polt bryter innebygd, og som dermed ikke trenger bryter forran.
NEK 400 stiller ikke krav til allpolig frakobling for avtrekksvifte i bad, men det er selvfølgelig alltid lov å gjennomføre sikkerhetstiltak utover minimum i normen.
Jeg har selv en vifte med fuktsensor og timer, og denne beholder IP2X også når dekselet fjernes.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.