Allpolig brudd belysning bad

Spurt 14:39 - 29.1.2013 av EH|Siste svar 6:39 - 15.5.2013 av Forumleder

EH

I henhold til NEK 701.537.1.01 Står det at det skal være allpolig brudd, dersom ikke lyskilden er forsynt med SELV.

Betyr det at på 230V downlights montert over 225cm (utenfor sone) har krav til allpolig dimmer? Eller holder det at sikringen kan brukes som betjeningsbryter?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MA

Postet 17:11 - 29.1.2013
Sikringen kan ikke benyttes her det skal være en betjeningsbryter som er allpolig i eller i umiddelbar nærhet av våtrommet.

RiE

Postet 10:40 - 13.5.2013
Jeg har vært med på å montere en topolig bryter i tavlen, og brukt enpolig bevegelsdetektor til styring av lys i baderom, men er ikke forskriftens krav oppfylt da?

RiE

Postet 12:00 - 14.5.2013
Ser at i bolignormen er krav om topolig bryter skal være i umidelbar nærhet, men i nek 701.537.1.01 står det ikke noe om avstand.

Så i barnehager, skoler o.l kan bryteren plasseres i tavlen?

Forumleder

Postet 6:39 - 15.5.2013
Det er snakk om en betjeningsbryter, så plassering i tavle er ikke akseptabelt. Bryteren må plasseres i badet, eller rett utenfor badet (eller den kan være integrert i lysarmaturen).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.