Allpolig brudd i glass sikring

Spurt 8:57 - 29.5.2015 av Steinar|Siste svar 12:36 - 1.6.2015 av Hans Olav Arnesen

Steinar

I en tavle er det montert en automat sikring som forsyner flere forbrukere via felles rekkeklemme list.
I rekkeklemmen er det benyttet glass sikring i begge faser (eks:2amper) på hver avgang ut til div forbrukere.
Er dette lovstridig da på hensyn til Nek 400 530.3.2 som påpeker at alle poler skal brytes samtidig.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:36 - 1.6.2015

Dette er kun i strid med NEK 400 for IT-systemer uten utkobling av 1. jordfeil, se avsnitt 531.1.3.

Avsnitt 530.3.2 gjelder for flerpolet bryterutstyr.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs