Er det krav til allpolig brudd via betjeningsbryter for boblebad eller holder det med automatsikringen for frakobling. Samme spørsmål for varmtvannsbereder plassert i dusj/badekar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 10:43 - 29.9.2003
Det er krav til at fast elektrisk utstyr i samsvar med 701.55 skal kunne allpolig frakobles ved hjelp av betjeningsbrytere.

Så svaret er ja.

Rune Andersen

Postet 14:52 - 31.10.2003
se også 701.53.08